醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
PLC在試驗臺上突然出現,桔紅色燈亮,此時開關已不起作用。 將開關打到STOP模式,幾分鐘后重新上電仍然桔紅色燈亮,這種情況,是不是只能求助經銷商了? 還想知道是如何造成這種故障的,將同一程序下載到其他PLC上完全正常,看來不是程序問題。 |
|
---|---|---|
|
justinzhou
級別: *
![]() |
什么型號。帶不帶擴展模塊。 查查手冊的故障診斷。 橘紅色,io口有強制指定值,亮黃燈。 橘紅色燈,我還沒有見過。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
型號 224XP DC/DC/DC 單機無擴展模塊 故障現象:PLC工作指示綠燈、故障指示紅燈,還有個黃燈三燈全部亮起(視覺感覺是橘黃色),IO點未亮,模擬IO無輸入,無輸出,但使用電壓檔測量模擬輸出點有21.5伏電壓,25毫安檔測量無電流。工作電壓24V正常。 不能與設備通訊,搜索所有波特率也不行,無從得知故障編碼,查說明有這樣一段: ..........有幾種可能的錯誤條件會使PLC無法通訊,在這種情況下,您無法檢視PLC錯誤代碼。此類錯誤表示硬件故障,要求修理PLC模塊;改變程序或清除PLC內存不能解決這一問題。 有點兒暈呼呼的是什么造成呢?只有可能是電源波峰,使用的是24V /5A開關電源,PLC本身也有很好的濾波電路,應該不是電源高波峰造成的吧。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
試驗臺上?那就好辦了。把所有的接線拆了,然后只通上電源再看看這三盞小燈~~ |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
上面敘述的情況,是已經裸__體的情況,接線全拆掉了。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
現在中國的市場已經打開了,SIEMENS的產品質量感覺也有點下降了。。。。。。。特別是S7-200系列;MM440等系列。 ![]() |
|
---|---|---|
|
kaixiangjun