googe2008
級別: 略有小成
![]() |
本人采用了Q00 CPU 和 海泰克的人機進行通訊, 在 Q00 CPU 處在STOP 時,按人機上的ON/OFF 按鈕(M500)等,在監視PLC時M500 有動作,然后打到RUN時對應的Y0 有輸出,但是直接打到RUN,按M500 時PLC里無輸入,也無輸出. 請問問題出在哪個地方,問了很多搞技術的人,都說沒遇到過,請會的朋友幫下忙 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
程序問題!多線圈的原因,一周期內,以最后的狀態為準!檢查其它M500的調用 ![]() |
---|---|
|