FX5U+FX5-16ET/ES-H 需要使用DPLSV可變速脈沖指令,但是說明書指出此指令只支持1-4軸, 而FX5-16ET/ES-H的5 6軸不支持。 不知哪位用過的確認一下是否支持5 6軸。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
應該是可以的,指令使用FX5U的寫法 舉例: 第 5 軸 【DPLSV D0 K5 M51】 這里 K5 代表 5 號軸。 最新FX5定位手冊上有這樣寫: FX5S CPU模塊 K1~K4 FX5UJ CPU模塊 K1~K3,K5~K12 FX5U/FX5UC CPU模塊 K1~K12 既然有K12,那12軸都行。 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷