dyysam513
級別: 略有小成
![]() |
5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確? 脈沖輸出模式 輸出軟元件(PULSE/CW 輸出軟元件(SIGN/CCW) 旋轉方向設置 單位設置 每轉的脈沖數 每轉的移動量 位置數據倍率 打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著? ![]() ![]() |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 這些都不需要設置的 樓主留言:是設置定位這塊區域都不設置嗎?不設置怎么讓伺服轉呢?大佬能不能留個電話請教一下 |
|
---|---|---|
|
dyysam513
級別: 略有小成
![]() |
是直接都不使用嗎?不使用用什么指令讓伺服轉?不使用的話我寫的指令伺服都不轉,還有沒有其他設置的地方? ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
![]() |
就是這樣設置的呀 ![]() |
|
---|---|---|
|