山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
![]() |
A系列PLC,老舊設備,一直正常運行。上位軟件FIX32也是老軟件。 故障現象,CPU的ERR燈常亮,RUN閃爍。用GX軟件自診斷故障44--441 機架有擴展3個,最后的機架上有A1SJ71UC24-R2通訊模塊,如果把通訊模塊拿掉,PLC復位可把故障消除,只要插上通訊模塊 ,cpu就報錯,復位還恢復不了。 通訊模塊也換了,撥碼開關和之前的一樣 ![]() 請多多指教。 |
|
---|---|---|
|
huangliangl
天道~酬勤
級別: 略有小成
![]() |
是不是通訊模塊的地址設置錯了,通訊模塊也叫特殊模塊,地址一般32位,每一位都有相應的功能,比如通信鏈接狀態,直接查看A1SJ71UC24-R2的手冊如何設置 |
---|---|
|