seafar
目前C#
級別: 家園常客
![]() |
變頻器修改參數載波頻率調小 |
|
---|---|---|
|
fryday
級別: 正式會員
![]() |
1,不啟動變頻有沒有問題 2,啟動變頻,你懷疑是哪個點出問題,有上位嗎,有上位就加一個這個點的記錄,方便你查找,或者在PLC里加個置位計數器,監測下,是不是有了信號 3,如果是模擬量干擾,那就加信號隔離器 |
---|---|
|
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
![]() |
這種干擾的概率比較低,模擬量你說有干擾還有人相信,開關量沒聽說過,查下線路和程序吧 樓主留言:事實就是這樣 無故停止 (其他點也有這個現象,只是停止只有按紐控制 沒有用到其他軟元件控制) 換原裝的 幾天了都沒有問題 之前的國產PLC就是偶爾出現 找了很久問題沒找出問題 才換的PLC 用替代法確認是PLC問題 現在頭疼的是 老板只看成本 非標機 每個貴差不多1000  |
|
---|---|---|
|