樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-07 11:43
怎么沒有大神回答啊,大神求組啊
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-08 09:29
沒人碰到過這樣的問題嗎?各位大神求幫助啊
baozi_mantou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 688 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-12-23
最后登錄: 2025-03-06
查看baozi_mantou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-10 15:10
變頻器需要進行參數設定,包含79號參數設置為0/2,340號參數設置為1。然后按照PLC  CH1設定變頻器117-124號參數,主要設置波特率/數據位/停止位等。
樓主留言:
都設置過了,沒有問題,但是就是用通道一通訊不了,m8411不接通
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 10596 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-04-17
查看source08的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-10 17:22
RS485-BD模塊是需要用無協議通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 10596 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-04-17
查看source08的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-10 17:27
你需要用FX3U-485ADP
樓主留言:
我用了485 adp mb用通道一通訊不上,加了一個485 bd 才用通道2通訊上,還是用mb模塊,485 bd沒接線
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-10 19:59
圖片:
編程之后顯示這樣的
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-04-18
查看zmrs163的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-10 21:08
由PLC從右往左為第一第二通道,也就是說第一通道只能是BD板,第二通道只能是適配器
樓主留言:
我第一個接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通訊不上,但是我在接一個485 adp mb用通道二通訊,完全正常,這是為什么
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-11 10:02
通道1和通道2都可以用485ADP,你應該是程序里面通信設定里面寫錯了,看你程序是通道1的,注意更改完后重啟下。
樓主留言:
重啟很多次不行啊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 10:14重新編輯 ]
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-11 12:04
圖片上監控的D8400值怎么是7319,這個數據是不對的,bit10,11不能被使用,查下原因,再d8402的看下故障碼
樓主留言:
就是不知道為什么,應該是4247換成16進制是1097.通訊不上,8402報警程序后面也寫了,數值是零,沒通訊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 12:14重新編輯 ]
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-12 09:00
問題就出在D8400上
PLC診斷下看看故障碼
把PLC存儲器清零,再新建個最簡程序就寫通信設定和一條讀指令,再看看D8400樣值有沒和設定的一樣
樓主留言:
清零好幾次了,不行。模塊都是新的不會有問題。后來就寫了兩句,賦值給d8400和8401,還是這樣,我診斷plc看下,謝謝你😊
[ 此帖被wangyuh7400在2018-12-12 10:18重新編輯 ]
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-12-12 12:11
那有可能FX3u-CNV-BD板卡不好,我一直用FX3U-CNV-BD+FX3U485-ADP-MB都沒問題的
樓主留言:
大神,我用的是新的,剛買的,所有模塊都是新的,你用通道一通訊的嗎?可以加你微信請教一下嗎😊,今天試了一下用fx3ga 和485adp mb 通訊,用通道一,直接就行了.搞迷糊了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美精品一区二区三区经典 | 国产精品啊啊啊 | 久久高清| 日本日本精品二区免费 | 九九热精品视频在线免费观看 | 91资源免费视频 | 日韩特黄色片子看看 | 欧美精品一区免费 | 久久精品国产亚洲5555 | 懂爱av | 91视频亚洲 | 天天好逼综合 | 国产偷啪自啪 | 色网激情 | 国产一区二区三区中文 | 久久精品99北条麻妃 | 一级片视频播放 | 国产视频一区免费看 | 日本中文字幕第一页 | 三区av| 久久久97精品 | 日韩美女一级毛片 | 午夜i视频 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 91在线精品一区二区三区 | 久久只精品 | 亚洲一二三传媒有限公司 | 欧美一级播放 | 91麻豆精产国品一二区灌醉 | 国内外精品视频 | 久久久在线免费观看 | 久久99爱视频 | 97伦片| 久操福利| av网页观看| 操操操日日 | 国产午夜在线播放 | 久久精久久 | 绯色蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ | 国产精品福利一区二区三区 | 国产精品视频你懂的 |