久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 20:02
圖片:
圖片:
圖片:
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2858 個
工控威望: 3630 點
下載積分: 3544 分
在線時間: 3820(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 21:43
不知道你用什么型號溫控表?
你發送的數據是H22,H33,H44,
看起來不像modbus協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 77988 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-04-22
查看始終如一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手監測一下485線上的數據,看一下是發送數據是否正確
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2025-02-17
查看yrm258的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-04 08:51
學習學習了
人生沒有如果只有后果
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-06 22:25
圖片:
艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。

每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂…………
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-06 22:28
對應的數據正確的應該是01 03 00 02,原因在哪里咳?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 77988 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-04-22
查看始終如一的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-07 10:42
但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果)
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 77988 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-04-22
查看始終如一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中間的
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2025-01-04
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-07 11:07
請問你用的plc,通訊板,是不是三菱啊?@始終如一
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 77988 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-04-22
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 961 個
工控威望: 1140 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-04-27
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-07 11:40
引用
引用樓主zhangqin1222于2018-05-03 20:02發表的 調試助手讀取plc的困擾 :
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

.......

我最近也在研究這個問題,通訊很懵逼啊,我用的和你的一樣fx3sa,加的是3ga 485bd,和臺灣創鴻儀表通訊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本在线观看视频 | 麻豆91在线观看 | 精品盗摄一区二区三区 | 国产精品免费小视频 | 懂色一区二区三区 | 亚洲国产免费网站 | 99热国产免费 | 欧美激情一区二区三区成人 | 欧美最猛性 | 国产福利不卡 | 国产精品精品视频 | 国产精品男女视频 | 999久久久免费精品国产 | 夜夜狠狠干 | 秋霞影视一区二区三区 | www.国产精品视频 | 一区二区三区美女视频 | 九九九九国产 | 亚洲xxxx蛇| 激情视频一区二区三区 | 亚洲国产高清自拍 | 麻豆久久久 | 欧美一二三四 | 一级免费a一片 | 日本精品在线免费观看 | 浮生影院观看免费 | wwwxxxxx日本 | 91网在线观看 | 日本一级淫片1000部 | 亚洲a∨视频| 日韩高清不卡一区二区 | 国产视频网站一区二区三区 | 大地资源在线观看官网 | 99c视频在线观看 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 欧美视频在线观看免费 | 国产欧美日本一区二区三区 | 91视频在线网址 | 免费在线成人av | 日本免费人成在线观看 | 国产免国产免费 |