最近有套西門子s7300設備需要做modbus通信,讀取相關寄存器數值,主要是溫度電流等( cup 312 + cp343-1 lean) 。 我的設想通過s7200 smart 與s700 做通信 數據交換,在用s7200 smart modbus從站庫 與第三方做modbus通信。不知道是否可行。請各位同行幫忙指導下。謝謝! |
---|---|
|
techiewu
級別: 探索解密
![]() |
完全可以實現,S7200Smart,通過西門子modbus通訊庫來實現,然后用smart用以太網與CP343通訊!原來我也采用這種方式,但是麻煩。現在我用一個協議轉換器就解決了,用起來方便! |
---|---|
|
蘇北草民
級別: 探索解密
![]() |
感謝!回復。cpu312不支持PROFIBUS-DP 網上只有PROFIBUS-DP轉485的轉換器。 |
---|---|
|