我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-04
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2858 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 219849 分
在線時間: 3212(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-05-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多。1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!
    供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    xieqingchang
    虛心與你交流共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 3848 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2016-09-09
    查看xieqingchang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
    樓主說的對
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 403 個
    工控威望: 1989 點
    下載積分: 9345 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2025-04-27
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
    路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
    791891
    山登絕頂人為峰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 2463 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-11-12
    最后登錄: 2025-03-19
    查看791891的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
    以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

    pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
    pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
    監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

    先按3樓講的慢慢處理吧。

    主站蜘蛛池模板: 久久久成人av | 久久久久亚洲一区二区三区 | 亚洲色影爱久久精品 | 免费视频www在线观看网站 | 992tv人人草 国产午夜在线播放 | 国产淫伦久久久久久久 | a级爱爱片| 国产精品福利网址 | 免费黄色大片 | 精品久久成人 | 久久香蕉精品 | 亚洲伊人精品酒店 | 亚洲麻豆av肉丝网站一区二区 | 斗破苍穹年番免费观看动漫高清 | 成年18禁美女网站免费进入 | 午夜成在线www | 亚洲精品久久7777777 | av中文一区| 一区二区三区午夜视频 | 日韩二区三区在线 | 九色综合婷婷综合 | 一级片网址 | 欧美色另类天堂2015 | 日韩精品在线免费观看 | 国产成人在线观看 | www.69国产| 99久久久国产精品免费蜜臀 | 精品一区二区三区四区 | 91久久爱成人| 日韩午夜福利 | 操人视频在线免费观看 | 一区二区三区四区高清精品免费观看 | 大地资源影视在线播放观看高清视频 | 久久久精品999| 国产69精品久久久久9 | 欧美乱论视频 | 国产福利在线不卡 | 欧美视频在线一区二区三区 | 午夜精品99久久免费 | 深夜福利啪啪片 | 亚洲国产一二区 |