王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
MR-J3-10A伺服控制器接收到的脈沖數和FX3u PLC發出脈沖不想等。移動100次以后(馬達帶一個滑臺),位置偏離了原點位置,只要HOME一次又正常,移動幾次后又那樣。。。 三菱客服說是干擾造成的,我該怎樣辦呢?請高手幫我想想辦法 電柜是這樣的,怎樣加屏閉呀? ![]() |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
親~加磁環了木有?編碼器線要加,信號線更得加,有木有啊有木有? |
|
---|---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
沒有,我用的是普通的信號線,如果沒有磁環怎么辦呢 |
---|---|
|
七十年代
級別: 略有小成
![]() |
PLC的IO點余量有點大啊,只是看圖覺得, 脈沖不甚了解,學習 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
![]() 小的還沒有買來,在庫只有這么大的了,先用。等小的來了再換 謝謝各位指點, ![]() |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習。。
級別: 工控俠客
![]() |
PLC上游不要有大功率用電器,控制部分的電源和動力電源最好分開 |
|
---|---|---|
|