我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 久久最新 | 诱人的飞行韩剧在线观看完整免费 | 日韩高清在线 | 亚洲欧美自拍偷拍视频 | 免费在线观看视频a | 韩国av一区 | 国产免费av网 | 国产一二区 | 免费成人在线网 | 色婷婷一区二区三区亚洲国产精品 | 亚洲欧美另类一区 | 国产在线拍揄自揄视频不卡99 | 国产一区二区三区视频免费 | 久久久久免费看 | 亚洲四区 | 一区免费在线观看 | av在线播放网| 国产V精品V欧美V日韩V | 操操av | 麻豆aaa级片 | 秋霞国产精品 | 操操操干干干 | 91精品久久久久久久久中文字幕 | 青青草 欧美 | 99视频在线免费播放 | 青青操五月天 | 亚洲人影院 | 99热r| 国产精品国产自产拍高清 | 91视频国 | 一级大片 | 久草tv | 91精品无码久久久久久久久 | 欧美第一精品 | 亚洲成色在线网站 | 色成人在线视频 | 国产尤物在线视频 | 在线观看日韩一区 | 99精品国产综合久久久久五月天 | 九草在线观看 | 免费播放黄色片 |