各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事啊?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 13:40
引用
引用第1樓pretco123于2010-09-17 12:55發表的  :
D60的值小于200了

D60剛開始是小于200,D60數值是從模擬量模塊里讀出來的,我后面特意加了T10啊,按道理應該也不會這樣啊
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-17 18:11
大俠們,求救啊
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-17 22:31
PLC跟模擬量模塊是同電源的,我的正常斷電是只控制箱內電源開關手動斷開,我的PLC是三菱FX2N系列的,M440應該不是掉電保持的呀
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-18 19:13
求解啊。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-19 08:29
救救。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-20 08:06
難道這種問題各位高手都沒遇到過嗎?怎么沒人解釋清楚些呢?
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-20 15:52
杯具,工控家園沒人能解釋
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-21 08:59
為什么會這樣。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-22 16:55
引用
引用第14樓ymmfa于2010-09-21 10:17發表的  :
有一些情況會導致或者影響樓主所說的情況:

1,模擬量模塊,比如AD模塊,斷電再上電后,里面會有殘留的值。有關其特性,可專門做試驗來檢測。所以我做過的幾個程序,會在第一時間把這個值清空。
2,PLC異常斷電時,有部分功能仍然會繼續工作很短的時間
3,有關不賦值的那個,這個真沒試過。難道是異常斷電時停止后,再恢復供電的不算8002?不過這個也可以通過自己做程序來檢驗出來。
.......

真的很奇怪啊,跳閘就會這樣,正常斷電沒事的

主站蜘蛛池模板: 四虎成人免费在线 | 国产美女操b在线观看 | 精品在线亚洲视频 | 亚洲成网站 | 亚洲国产成 | 好男人视频www | 久久精品网| 色偷一区 | 成人av免费观看 | 婷婷日韩 | 青青青视频自偷自拍 | 久久久激情网 | 运财五福星国语在线观看 | 亚洲精品a在线观看 | 国产大片在线观看 | www.xxxx国产| 懂色av一区二区三区蜜臀 | 欧美18—20岁hd第一次 | 国产午夜三级一区二区三桃花影视 | 日韩精品一区二区三区av | 91精品人妻一区二区三区 | 99色网站 | 成年免费在线观看 | 老司机67194精品线观看 | 亚洲欧洲在线看 | 老少配性视频免费xxx | 日日狠狠久久偷偷四色综合免费 | 日韩久久免费视频 | 91色啪| 欧美一区二区亚洲 | 欧美一级夜夜爽 | 国产美女极度色诱视频 | 亚洲一区二区不卡视频 | 日韩一三区| 亚洲欧美在线观看视频 | 九九影院理论片在线观看一级 | 一区二区三区产品免费精品久久75 | 99香蕉网 | 91国内精品在线 | 久久人人插| 男人天堂tv |