我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-28
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 国产一级福利 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 四虎永久在线 | 黄p视频在线免费观看 | 成人免费视频大全 | 成年人网站免费视频 | 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 快射视频在线观看 | 国产精品久久久久久精 | 久久无码精品岛国免费现看 | 91精品国产一区二区三区动漫 | 男人添女人下边做爰视频 | 久久成年人网站 | 国产精品一二三区在线观看 | 午夜春色 | 国产视频精品视频 | 欧美一区91| 91热精品视频 | av蜜臀在线 | 亚洲精品字幕在线 | 久久精品国产99久久6动漫欧 | 国产麻豆自拍 | 麻豆一区在线 | 亚洲经典视频在线观看 | 一级免费av | 亚洲视频在线观看免费 | 91嫩草入口 | 欧美在线观看第一页 | 亚洲欧美一区二区精品久久久 | 国产精品毛片久久久久久久久久99999999 | 亚洲综合一区二区三区 | 日韩特黄特刺激午夜毛片 | 久久免费久久 | 国产丰满眼镜女在线观看 | 女同性另类一区二区三区视频 | 国产做受网站 | 国产精品日本欧美一区二区三区 | 操操操日日日 | 欧美精品久久久久久久久 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 美国人泡妞xxxxwww免费看 |