wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
請問各位 1:模擬量的特里的位數是什么意思? 2:知道變頻器模擬特性(模擬電壓0+-10V,電流是0到20mA)用觸摸屏晹入數字讓變頻器能從0——50Hz之間可調如何編程? 哪位有這方面的實例,加點注釋發出來分享下。要是能單獨編一個那更是萬分感謝!!! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
使用模擬量控制inveter,無非是要改變速度. 那改變變頻器 speed 不可能一直從電腦上修改, 所以必須搭配觸摸屏,以改變變頻器速度及設定參數. 觸摸屏通過RS-485直接控制變頻器,無須使用模擬量模組[cost down] 如有錯,請指正 [ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 23:03重新編輯 ] |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
版上有很多RS485範例,先找找,再來問吧! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
一般觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,在PLC看到的數值是1205,可以整體數值X10去做運算. |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
一昧想要人家程式分享,自己不去制做實行其中的意義. 連說明書的範例程式都不想寫.大家如何幫你忙? 況且你的敘述又不清不除的 1.PLC是什麼TYPE[FX,A,Q]? INVERTER又是什麼廠牌? 2.手上又沒有東西,如何幫你測試? 教學是雙向的. |
---|---|
|