sky072154
級別: 略有小成
![]() |
請教0.75KW電機應該接多大的熱繼? 空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊? |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
國企出來的吧?浪費材料啊。。。4A的熱繼電器。。。。。。你這個能起到過電流保護? 斷路器選D型的3A足夠了。D型是用在電機控制上的。 熱繼電器看功率因素,大概1.6-2.5夠了 [ 此帖被shuangyu在2010-03-24 12:37重新編輯 ] |
---|---|
|