久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 844 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-04-26
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 日本 在线 视频 中文 有码 | 一区二区高清在线观看 | 一级肉体全黄毛片 | 免费1区2区3区 | 成人激情校园春色 | 狠狠做五月深爱婷婷 | 久久久久综合一区二区三区 | 亚洲黑丝少妇 | 青涩av | 91福利视频一区 | 夜福利视频 | 精品精品国产三级a∨在线 妞干网免费视频 | 国产精品久久久久久亚洲美女高潮 | 欧美一区二区视频17c | a级毛片免费高清视频 | 国产偷国产偷亚洲高清人白洁 | 国产精品第八页 | av手机在线免费播放 | 国产日韩一区二区三区在线播放 | 一区二区三区中文字幕在线 | 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频 | 硬汉视频官网在线观看 | 天天骑天天干 | 91国视频| 91小视频版在线观看www | 国产精品一区三区在线观看 | 啪啪一级片 | 龙珠z国语版在线观看 | 尤物yw午夜国产精品视频 | 亚洲视频不卡 | 好看的日韩精品视频在线 | 国产亚洲精品久久久456 | 色综合久久一区二区三区 | 国产草草视频 | 免费黄色在线视频网址 | 久久亚洲愉拍国产自367391 | 狠狠干一区二区 | 91麻豆精品国产91久久久使用方法 | 超碰超碰人人人人精品 | 国产精品福利在线看 | 老师你怎么会在这第2季在线观看 |