lxb9230
級別: *
![]() |
報警25201,SP軸驅動故障 驅動報警 501,什么含義? 請問斑竹及各位高人,802D數控系統,出現 報警25201,SP軸驅動故障 驅動報警 501,什么含義?怎樣檢查故障點? 首先在此表示謝意,請各位老師及師傅給以解答為盼。 ![]() |
---|---|
|
lpz800
級別: *
![]() |
故障描敘詳細點 是否離線調試(就是僅電機測試)? 首次轉動就出現報警? 如果是首次,是有旋轉后報警還是沒有旋轉就報警? 如果有旋轉,電機參數設置是否正確? 。。。。。 如果不是首次,有什么參數更改過? 。。。。。 如果是現場調試 機械有無受阻導致電機背力。 編碼器有無松動。 主軸參數設置有無遺漏,錯誤。 其實你只要多問自己幾個為什么,這問題你就能解決了。 就那幾個使能,就那幾個參數。電氣調試講究的順藤摸瓜。 這種報警如果復位能解決,重復出現的時間不長就考慮軸的優化。 如果復位后依然出現就考慮是軸各項使能、基本參數和機械鎖死。 |
---|---|
|
lpz800
級別: *
![]() |
如果是加工的正常機床基本排除軟件關系。那么故障的引發應該重點考慮硬件部分。 1.把kv值適當下調,觀察電機電流情況?词欠裉S或瞬間增高情況。 2如果是半閉環的,檢查編碼器電纜時先在診斷內看下電機的溫度有沒顯示,如果溫度不正常,那就直接判死刑。 如果是全閉環,溫度也正常,那先大致檢查下電纜露出部分有沒壓傷或劃破情況。 3.用其他軸的反饋電纜調換再試一下,有沒可能是編碼器松動或編碼器電纜虛接等故障。 4.如果還是沒能解決問題,考慮驅動的主板是不是有問題了。電壓不穩,西門子的板子很容易壞。 將611D驅動控制板和其他的換一下,如果報警換軸了,直接按原型號換板子即可。 報警應該不會只有25201吧,這個報警一般都是附屬報警,即是其他報警的延伸... 呵呵,記得把你處理的情況更新下,一起學習。 |
---|---|
|