樓主  發表于: 2009-05-14 18:57
假設,程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,執行整個程序1個周期耗時為20ms,那么執行第二個周期時定時器的時間是否要增加20ms?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 19:15
這里有個概念
你的整個工作過程20毫秒?這也太短了。程序控制的是微生物的什么?
你的整個程序掃描周期20毫秒?這也太長了。掃描周期超過15毫秒就要精檢程序了,一般的在7毫秒左右。
沒明白你的意思,的,無從回答。
你這里有三個時間,50毫秒,20毫秒,第二個周期定時器時間。

定時器啥時記時,和他的輸入端開畢時間有直接關系。如果你的控制周期在毫秒,建議你用多個PLC或者換個掃描周期在微妙數量級的PLC,(S7-200系列的掃描周期數量級是毫秒)..也就是說,如果用普通的指令, 例如 S  Q0.0,1 ,Q0.0被置位,最大有掃描周期(一般為7毫秒)的延遲。這個延遲時間是你不能承受的,換句話說,如果用S7-200系列來控制微妙級的時序,真的是很困難。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-05-14 19:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(justinzhou) 熱心助人!
  • 棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞話老黑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1577 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2009-01-16
    最后登錄: 2015-03-18
    查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-05-14 23:35
    建議你在可能的情況下在主程序中加入:
    諸如:if   I0.0   (or MB0<>0 )    than  call  SUB0  以縮短掃描周期,掃描周期過長的確會帶來一系列問題。
    我理解不是20毫秒不可控,而是各種動作要延遲20毫秒才能有動作。
    至于加上20毫秒,如果需要50毫秒的方波信號,我怎么感覺應該減20毫秒呢,或者PLC本身可以處理這種延遲?要不怎么掃描周期是10毫秒級,怎么還會有1毫秒級的定時器呢?
    初看很簡單的問題,把俺搞糊涂啦?

    掃描周期過長,建議使用時間中斷,在中斷程序中做一些動作,以滿足時序要求。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(justinzhou) 優秀文章!
    3樓  發表于: 2009-05-15 16:16
    從你敘述的通訊的控制出方式上看,感覺你的通訊控制方式有問題。你文中的計數器不是計數器,、而而是個計時器,用記時器就有可能造成通訊隨機,這種隨機方式有可能某個命令會很長時間比如10秒才發送一次,
    使用個內存單元,比如VD0,為零時,0號通訊,完畢使其為1,然后1號通訊,結束后,使其為2,然后2號命令通訊..............9號完畢后使其為零,0號通訊.................這種控制方法是絕對的輪流工作,、而不會造成丟失命令。

    即使掃描周期很端的程序,觸摸屏幕顯示的也不是即時值.,我觀察過Q點,設備已經開始工作,、而觸摸屏上的Q點狀態指示燈,要過1-5秒才能有反應,反應的時間和觸摸屏幕上的可視元件數量好像也有關系(除通訊速率、數據交換周期影響外)。
    .
    棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    4樓  發表于: 2009-05-18 23:49
    引用
    引用第7樓lanjinghao于2009-05-18 12:44發表的  :
    我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277。現在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?


    感覺不是觸摸屏與PLC 的通訊問題,應該是數據采集問題,如果沒有握手信號,由于采集的時間很隨機,可能會采集到0數據。

    在程序中加入一句:
    ld sm0.1
    movw   0,vw10000
    ...................
    if  采集數據=0 ,than vw10000=255

    再在觸摸屏幕上,加入vw10000地址的顯示信息,一段時間后觀察其值,如果變?55,說明你真的采集到了數據0。

    我沒有和設備直接通訊過,猜想想設備應該有個數據準備好信號,只有該信號為真,采集到的數據才是真實值。
    [ 此帖被醉湮邃虞在2009-05-19 00:14重新編輯 ]
    棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812

    主站蜘蛛池模板: 欧美精品亚洲人成在线观看 | 国产免费观看久久黄 | 97人人看| 国产福利在线免费 | 日本 在线 视频 中文 有码 | 999久久免费精品国产 | 性欧美69式xxxx | 亚洲码欧美码一区二区三区 | 天天夜夜操 | 西出玉门40集全免费播放 | 精品国产乱码久久久久酒店 | 久久资源av | 91欧洲亚洲中日韩在线观看 | 午夜i视频 | 91制片一二三专区亚洲 | 噜噜噜在线观看播放视频 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 免费成视频| 久久综合久久综合九色 | 91激情视频在线 | 激情不卡一区二区三区视频在线 | 99riav视频一区二区 | 亚洲一级影院 | 操操操.com| 黄色网站视频在线 | 91一级片 | 91精品国自产拍在线观看不卡 | 岛国一区二区三区高清视频 | 美女免费黄视频网站 | 久久草在线视频 | 国产亚洲精品久久久久久青梅 | 色吧婷婷 | 日韩精品中文字幕一区二区 | 一级欧美在线 | 久久精品re | 大地资源中文在线观看官网在线 | 林深见鹿免费高清在线观看39集 | 国产一区二区日韩精品欧美精品 | 乱亲女h秽乱长久久久 | 高清在线国产 | 久艹人人艹视频 |