久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 759 點
下載積分: 773 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-05-01
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 久草色在线| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 高清视频新国产 | 奇米影视狠狠干 | 片多多影视剧免费观看在线观看 | 优优人体大胆啪啪私拍 | 国产精品最新视频 | 国产日韩1区| 毛茸茸xxxx免费视频 | 国产一区二区精品免费 | 47pao国产成永久免费视频 | 粉嫩av一区二区三区免费观看 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | aav在线| 91免费看视频 | 亚洲女人天堂色在线7777 | 少妇高潮一区二区三区99 | 国产精品亚洲成人 | 伊人婷婷色 | 久久久av一区二区 | 精品久久久久久久久久国产 | 激情小说专区 | 国产福利不卡一区二区三区 | 91tv免费视频 | 国产一区二区在线观看免费 | 国产91久 | a∨视频| 97人人精品 | 国产福利合集 | 91本色| 99在线观看视频 | 国产亚洲欧美视频 | 亚洲乱伦精品免费 | 成人在线免费观看网址 | 深夜福利免费在线观看 | 亚洲成色综合网站yy | 一级黄在线观看 | 欧美在线播放一区二区 | 亚洲一区二区在线观 | 不卡在线 | 蜜臀av国内精品久久久 |