fczxjh
級別: 家園常客
![]() |
WINCC7.5創建OPC UA連接,連接參數頁面顯示兩行紅字,無法連接無法啟動OPC UA WINCC服務 重復安裝(連通性軟件包安裝無效),授權無效,網上搜索沒有明確辦法解決 測試了官方解決方法已解決,需要刪除已有證書,生成新證書 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109826043/wincc-%E6%9B%B4%E6%96%B0%E5%90%8E%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%BF%9E%E6%8E%A5-opc-ua-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8?dti=0&lc=zh-CN |
---|---|
|