cstw18
級別: 探索解密
![]() |
一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。 讀取新驅動,出廠設置參數OK的。 然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。 研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。 是不是這樣啊? 還能拯救回來么? |
---|---|
|
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
是的 只是寫保護了。 部分參數還是可以改的,想恢復出廠設置,設置參數失敗。 有得研究了 |
---|---|
|
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
我看到有人是這么操作的,拔了以后,就會使能OFF |
---|---|
|
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
有操作面板的,ASDA—— A2 伺服。 剛打了400電話詢問。 有 結論了再給大家匯報 |
---|---|
|
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
驅動線全拆了,只剩220V電源和連電腦的USB線。 之前寫參數的時候沒有使能OFF,現在晚了 ![]() 坐等臺達工程師指導了 |
---|---|
|
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
臺達回復我說,刀庫使用的驅動器,電腦寫參數是沒用的,要找銷售商搞,或者寄回臺達。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
上午用電腦連著驅動,研究了兩小時。 軟件雖然讀不出參數列表了,但用軟件,還可以一個一個修改參數值。我就逐一敲enter鍵,把所有參數輸入了一遍。 除了只讀參數外,發現一共有十六個參數不能修改設定值。分別是: P5-01 P5-97 P4-00 P4-11~21 P4-26 P2-08 P2-13 在逐一輸入?shù)過程中,我發現新驅動器和舊驅動器雖然型號一樣,但韌體版本不一樣。韌體版本就是固件。 固件版本不同,應該就是不能直接用軟件寫入數據的原因。 我繼續研究一下,看能不能自己燒錄固件版本。 |
---|---|
|