lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家 |
---|---|
|
世界杯之殤
級別: 正式會員
![]() |
用了SR60就是考慮成本了,為什么不用1214或者1211做主站然后SR60+模塊做從站呢,感覺比現在的方式更合適點。 真想控制成本國產遠程IO考慮下,一個CPU其他全掛遠程IO |
---|---|
本帖最近評分記錄: |