bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
600KW的低壓電機,就算你變頻啟動后轉工頻,切換時候對電網沖擊也是很大的,既然你都用了變頻啟動就根本沒必要再去切工頻了,直接用變頻帶就可以了 |
---|---|
|