hntl2005
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() PLC做客戶端,與上位機以太網通訊也沒有問題。但是接收到的字符每次都缺第1位(比方上位發一串字符23232323,我接收到32323235).末尾又多一位。 (用網絡通訊助手驗證過上位機發送的字符是沒有問題的,比方上位發一串字符23232323,網絡助手接收到23232323),這樣驗證上位機發送的字符是沒有問題。因此推斷出是PLC接收字符出現了問題。 與上位機通訊試嘗試過多組數據通訊,都是第一個字符丟失,末尾多一個字符。中間字符沒有問題。求解問題出在哪里。 |
---|---|
|