今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
要量繼電器線圈兩端是否有電壓,有電壓不吸合,說明繼電器壞了. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你量錯位置 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() 你說的有輸出是什么情況? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
回復樓上:樓主是這樣說的,就算是晶體管輸出,也是驅動繼電器的。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
不吸合那個觸點,接上繼電器時,是多少伏?24V繼電器低于18V時,吸合就不可靠了. 按你的說法,PLC應是晶體管輸出,量電壓時應在接上繼電器時測量,電壓低繼電器會吸合不了!而斷開繼電器時,PLC接點為空載狀態,如果晶體管壞了,可能會出現有電壓而電流很小,接上繼電器后掉電壓的情況. [ 此帖被anlyl2014在2019-12-30 09:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|