無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 19:49
這種情況下的話,建議,傳感線和385通訊線,都用屏蔽線處理.屏蔽線兩端接地.可能效果要好一點,

主站蜘蛛池模板: 美女高潮黄又色高清视频免费 | 超碰在线99 | 欧美女同一区 | 亚洲一区国产二区 | 一呦二呦三呦精品网站 | 粉嫩国产一区二区三区免费 | 一级片xxxx | 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv | 91狼人社区 | 成人a在线| 91精品国产综合久久福利不卡 | 大香伊蕉在人线视频777 | www.com国产 | 精品国产不卡一区二区 | 高清久久精品 | 日本超乳排名100位 99精品国产一区二区三区在线观看 | 国产极品在线播放 | 国产露脸女上位在线视频 | 视频分类 国内精品 | 老司机午夜免费视频 | 色se02短视频永久网站 | 黄瓜视频网址 | 国产精品100页 | 国产高清免费在线 | 国产视频 二区 | 亚洲xx网 | 国产亚洲精品91在线 | 国产一国产一级毛片视频 | 午夜国产一区二区三区四区 | 免费观看高清视频在线观看 | 国产精品久久久久久久av福利 | 热re91久久精品国产99热 | 亚洲精品欧美一区二区三区 | 黄色成人免费在线观看 | 欧美日韩另类视频 | 99视频资源网 | 波多老师无码av中字专区 | 国产一区高清 | 韩国福利片在线观看 | 操操操干干| 一级特黄特色的免费大片 |