FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3687 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 干干天天 | 亚洲无吗免费视频 | 九九热热九九 | 99看黄视频 | 国产精品麻豆99久久久久久 | 五月天我淫我色 | 国产小毛片| 九色视频人porny | 一区二区在线亚洲 | 欧美激情精品久久久久久大尺度 | 女女久久 | 99精品视频在线观看 | 欧美精品在线一区 | 二级大黄大片高清在线视频 | 欧洲黄色一级视频 | 欧美 亚洲 另类 激情 另类 | 91国产精品 | 久草手机在线观看 | 日日干av| 国产无限免费av在线播放 | 国产性猛交粗暴力xxxx | 麻豆精品免费观看 | 国产一区在线观看视频 | 亚洲永久免费 | 国产免费一级高清淫曰一本篇 | 亚洲国产激情 | 久久久亚洲精品视频 | 欧美乱淫 | 国偷自产av一区二区三区小尤奈 | 色哟哟亚洲精品一区二区 | av成人免费在线看 | 色黄大色黄女片免费中国 | 伦理精品一区二区三精品 | 91成年人在线观看 | 久久久大尺度 | 一二三四视频社区在线播放中国 | 97成人精品视频在线观看 | 免费人成视频xvideos在线看 | 91p亚洲| abab456成人免费网址 | 国产内射毛片 |