第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.lcxfgs.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 24971 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-04-27
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 99久久精品毛片免费播放高潮不卡 | 本网站久久精品 | 95av成人女人啪啪 | 久草视频首页 | 欧美日韩国产精品自在自线 | 国产乱子伦一区二区三区视频播放 | 毛片久久久久久 | 黄色的毛片免费 | 精品国产髙清在线看国产毛片 | 一区二区三区回区在观看免费视频 | 91视频大全 | 无码不卡一区二区三区在线观看 | 成人97人人超碰人人99 | 亚洲国产精品高清久久久 | 久久性视频 | 日韩一区精品视频 | 日韩一级欧美一级 | 99精品久久精品一区二区爱城 | 国产成都精品91一区二区三 | 91樱花 | 女人脱个精光认男人桶到爽 | 国产成人精品一区二区视频免费 | 从大树开始的进化动漫免费观看 | 99综合久久| 天天操夜夜艹 | 欧美一级bbbbb性bbbb喷潮片 | 亚洲精品久久久久久国产 | 可以免费观看的国产视频 | 91大神免费在线观看 | 日韩精品资源二区在线 | 久爱视频精品 | 国产视频精品自拍 | 一区免费在线观看 | 亚洲精品第一区二区三区 | 户外裸露刺激视频第一区 | 成视频年人免费看黄网站 | 仙武帝尊动漫在线观看 | 麻豆传媒一区二区三区 | 国产男男被猛男躁免费视频 | 久久亚洲精品人成综合网 | videos性欧美另类高清 |