有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160480 分
在線時間: 3227(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 麻豆视频免费观看 | 日韩在线短视频 | CHINESE国产同志VIDEO | 天天操操操操 | 亚洲国产高清在线观看 | 亚洲一区二区精品在线 | 九色.av| 曰本三级在线 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 97精品视频在线观看自产线路二 | 久久草在线视频免费 | 91新婚少妇在线播放 | 啪啪国产| 午夜国产| 亚洲国产精品欧美久久 | 日韩亚洲片 | 91精品国产综合久久婷婷香 | 蜜臀av免费一区二区三区水牛 | 免费在线高清av | 啪啪毛片| 大地资源在线观看视频在线 | 麻豆视频国产 | 大地资源中文在线观看官网在线 | 久久久亚洲精品石原莉奈 | 青青草国内自拍 | 性福利视频 | 成年免费在线视频 | 精品第一页 | 精品大片一区二区 | 亚洲免费在线观看视频 | 一区二区三区国产精品视频 | av免费直接看 | 视频一区 视频二区 视频三区 高 | 九九热国产在线 | 国产一级黄色影片 | 91看片.| 视频在线在亚洲 | 欧美日韩国产一区二区在线观看 | 欧美福利视频一区二区 | 黄色录像在线免费观看 | 奇米影视在线 |