現在在研究上傳程序時這個編程口是怎么工作的。。。。。。

暫時猜想是,編程口可以同時兼容422和232協議。用于通信時是422協議。上傳程序是232。

正在印證中,有大神可以指教一下嗎?

想不懂的是,如果同時兼容這兩種協議的話,232的電平跟422的電平不一樣,接口不會燒嗎?
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-22 15:53
但是我試過用422協議去上傳程序到PLC,PLC提示說沒法通信的。用同一根,我卻試過用422通信成功的哦。那是什么原因通信失敗呢?
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-22 16:18
圖片:
我是用一個串口服務器將編程口轉成TCP網絡協議。串口服務器那是要選定與PLC之間的通信協議的。

首先我是選定422通信,然后用串口助手發送命令跟PLC通信。測試是成功的。串口助手收到的是06,表示成功的。

但是我同用樣的連接方式打開GX WORK2時,軟件就會提示說通信不成功,而且軟件上面寫的就是RS232C通信的哦。

因此我猜上傳程序到PLC時,應該不是用422通信協議。而是用232的

但我了解232跟422的電氣特性是不一樣的。電平都不一樣。所以很難理解。
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-24 17:46
總算明白232跟422 跟USB的區別了 ,

那么請教一下為什么我串口服務器上選422時,可以用命令貞的方式通信.

但是用GX WORK2上傳程序時時卻說通信失敗呢?,

其實我的目的就是遠程通信的同時,可以遠期上傳程序  
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-27 20:59
圖片:
GX work2 就是這樣設置的,我是創建一個計算機的虛擬COM7,然后將它通過TCP網站協議映射到串口服務器的,再通過串口服務器轉成422的接口跟PLC通信的。其實就是只是中間將數據轉成用網線,兩端都是用原來的通信方式的
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-06 10:51
引用
引用第16樓戇獅于2017-10-29 15:44發表的  :
編程軟件顯示的232只是相當于串口的意思,你是選擇串口與plc連接或是選擇Usb與plc連接。232,422,485都是串口,只是電氣物理特性不一樣,通訊協議是一樣的。232,422可全雙工通訊,485只能半雙工通訊。串口服務器一般有多種模式,電氣特性也有232或422或485,這只是接線不同而已,設置的422可能是表示你串口服務器選擇了422的接頭。FXplc用sc-09肯定是要接串口服務器232接頭,對應參數設置也是要選232。除非你自己焊一條422的通訊線才接到422的接頭對應參數要選422。不管是哪種跟編程軟件這邊的232是扯不上關系的。只能是串口服務器運行模式不對。運行模式和參數232、422選擇是兩回事。運行模式有服務器模式,轉換模式等等,這種場合應該是選服務器模式



如果只是電氣物理特性不一樣,通訊協議是一樣的話,為什么我用網絡助手通過用串口服務器指定的虛擬串口跟PLC的編程口通過命令可以通信。而用GX WORK2 卻不能用這個虛擬串口跟PLC通信呢?

主站蜘蛛池模板: 日产亚洲一区二区三区有什么区别 | 精品视频一区在线观看 | 手机在线中文字幕 | 亚洲入口| 国产日韩欧美一区 | 久久久亚洲成人 | 成人在线观看一区 | 亚洲一区二区三区不卡国产欧美 | 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 一二三四区在线观看视频 | 老司机在线观看福利 | 久久久不卡网国产精品二区 | 99国产免费网址 | 国产片在线播放 | 国产一区二区三区高清 | 亚洲成人精品一区二区 | 国产色av | 国产精品国产三级国产av品爱网 | 亚欧洲精品视频免费观看mv在线观看 | 三级视频网站 | 久久亚洲二区 | 国产一区二区三区在线观看网站 | 久草网在线视频 | 刀光枪影免费版 | 免费毛片大全 | 一区二区三区四区视频 | 芒果视频91 | 91在线看 | 老司机福利入口 | 国产精品一区二区三区在线看 | 国产麻豆自拍 | 夜夜草视频| 欧美一二三区视频 | mm1313美女视频 | 国产国产人免费人成免费视频 | 无码在线观看一区二区 | 一级毛片a | 久草97| 国内精品久久久久久久影视麻生 | 黄色国产在线 | 91精品久久久久五月天精品 |