級別: 略有小成
![]() |
原來用三菱FX3U-80-MT寫的程序上萬步,寫了一個星期剛調試好,用了兩天就掛了。燒壞了一個422-BD模塊。三個脈沖點沒有脈沖輸出。輸出燈Y0Y1Y2會亮的,其它I0點正常。很大原因懷疑PLC是假的(不確定 沒時間去查)現有一個臺達DVP-80EH的PLC,老板要求替換,不知PLC程序有沒有可以轉換的? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
建議樓主校正一下脈沖驅動電流是否正常!如果脈沖輸出電流過大同樣燒輸出點!個人見解!請勿咂磚!謝謝!! 樓主留言:真誠感謝!驅動步進是要加1。5K電阻,驅動伺服按使用手冊接線,沒有加過電阻,一直以來都是這樣,用得好好的,從來沒有測試過電流,謝謝提醒 |
|
---|---|---|
|