各位大大們好~

小弟我遇上了一個問題~

電表MODBUS連線回PLC~

已讀取該值的高低位元~

但該電表只有float的資料型態~

所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~

該值須為Float~

我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~

請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?

謝謝

例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~

我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
yk_schzzn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 7772 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2016-11-26
最后登錄: 2022-08-12
查看yk_schzzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-13 17:56
得區分不同的plc廠家吧,比如西門子的將寄存器定義為real格式就可以直接取值了,也可以用現成的函數來轉換,要注意高,低位數據的存放位置可能不同 ,還有你儀表的FLOAT數據是不是標準。
[ 此帖被yk_schzzn在2017-02-13 18:01重新編輯 ]
Q183996768

主站蜘蛛池模板: 久草免费网站 | 亚洲一区三区视频在线观看 | 99精品国产兔费观看久久 | 草女人视频 | 国产精品s房调教打屁股 | 91av免费看 | 欧美在线视频一二三区 | 一级黄色毛片免费 | 国产一级黄色片免费 | 亚洲成人国产精品 | 一区亚洲 | 91手机视频在线观看 | 国产美女裸体免无遮挡免费网站 | 国产在线区 | 天天射日日操 | 国产播放啪视频免费视频 | 日韩免费一二三区 | 在线播放国产视频 | 99精品视频一区二区 | 好吊妞这里有精品 | 一区视频在线 | 欧美日韩成人在线视频 | 曰韩av| 99久久99久久 | 毛片国产 | 色偷一区 | 亚洲欧洲∨国产一区二区三区 | 7777国产欧美日韩亚洲黑人 | 国产一区精品在线观看 | 精品视频在线免费播放 | 一级做a免费 | 偿还的影视高清在线观看 | 国产精品一区二三区 | 免费看91视频 | 国产超污视频在线观看 | 久久嫩草视频 | 成年美女黄网站色大片免费看老狼 | 亚洲欧美日韩久久精品第一区 | 二三区日韩| 国产美女精品福利一区二区 | 一级a毛片免费 |