電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
![]() |
描述:圖1
圖片: ![]()
描述:圖2
圖片: ![]() 第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
為什么沒有選用雙向輸入的光電耦合器,一個電路就解決了。 在光電耦合器輸入端并聯一個電阻,提高抗干擾能力,其它沒有看出什么問題,可以用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |