公司90度熱水箱的壓力傳感器老是不耐用,不穩定,4—20MA輸出的, 故障表現為,在無壓力的狀態下,傳感器輸出超出20MA,二次儀表超量程報警! 請問大神們有什么好介紹,壓力傳感器,耐熱好,穩定,耐用? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
平常的壓力傳感器就可以啊,只要選型的時候,工作條件符合就行了。 工作電源電壓DC24V 輸出4~~20毫安信號。 工作介質:飽和蒸汽溫度200攝氏度以上, 管道壓力21兆帕左右,(19~~25兆帕), 數量至少10多個,都已經用了接近5年了。現在還正常。都是國產的品牌。 |
|
---|---|---|
|