sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器 平時負荷只有19000KW 想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎? 大家給個意見。 平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元 20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元 我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
我的算法沒錯。高壓供電高壓計量:總電費=電度電費(有功電度)+容量電費(大工業315KVA以上)+調整電費(功率因數大于0.9是減,小于0.9是加) 你所說的是另一種收費收費方式。 看來大家對電力收費了解并不全面。其實電力電費計算還是專業性很強的。 [ 此帖被sanlihu在2016-06-06 17:56重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|