12樓  發表于: 2014-11-26 20:47
200W沒條線路13,2.6KW,200瓦的效率比較低,考慮到效率電流會在20A這樣,放量20% 24A,啟動電流瞬間不需要特殊考慮。因為這個本身就是整體考慮.所以6平方。
proface448
有時間就多學學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 744 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2017-07-03
查看proface448的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-11-26 20:49
    用三線四線接總功率8KW,線電流16A左右。考慮同時起動6平以上可以了。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-26
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    liuhong
    自學的路上無比辛酸!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 3323 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-01-23
    最后登錄: 2022-06-28
    查看liuhong的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2014-11-26 22:57
    我不知這樣算對不對。40臺除以3相等于14臺,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW  2。8X5=15A也就是說三相各相平分的話,每一相有15安的電流,所以4平方就可以了,但是如果線路長的話就要大一個級數也就是用6平方了,要是短的話就用4平方。平時多看看配電系統圖的配線!
    alan_ce
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2014-11-07
    最后登錄: 2022-05-29
    查看alan_ce的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-11-28 00:40
    再次看到如此多人支持二樓真搞笑
    多晶鑄錠
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2702 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2012-10-23
    最后登錄: 2022-03-30
    查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-11-28 08:22
    2800w用6平方的線可以了,只要線路不是很遠
    [ 此帖被多晶鑄錠在2014-11-28 15:08重新編輯 ]
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26429 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2025-03-18
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2014-11-28 08:27
    2.5mm剛好夠用,考慮到長期運行及啟動電流等因素,用4mm比較合適!(個人意見,僅供參考)
    qwerty318
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 252 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 4454 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2023-08-11
    查看qwerty318的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2014-11-28 09:08
    經濟用4平方,實用用6平方銅芯線
    忍緣善
    獨自漂泊
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 892 個
    工控威望: 1807 點
    下載積分: 20025 分
    在線時間: 4011(小時)
    注冊時間: 2010-12-17
    最后登錄: 2025-04-28
    查看忍緣善的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2014-11-28 09:12
    2樓的沒錯。
    獨自漂泊
    chenxue163
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 8206 分
    在線時間: 735(小時)
    注冊時間: 2013-10-26
    最后登錄: 2025-04-23
    查看chenxue163的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2014-11-28 11:24
    兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A
    所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方
    ocz822
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 318 點
    下載積分: 702 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2013-07-16
    最后登錄: 2023-01-23
    查看ocz822的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2014-12-01 18:40
    二樓方法是的他是二百二十伏的。所四平方就夠了電流是十二安
    wht1215
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 680 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2010-07-17
    最后登錄: 2018-02-24
    查看wht1215的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2014-12-05 09:51
    學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 成人视频在线观看 | 看全色黄大色黄女片爽在线看 | 五月色婷婷亚洲精品制服丝袜1区 | 日韩免费一二三区 | 91麻豆精品国产91久久久无需广告 | 久草cm| 青青草亚洲 | 黄色麻豆| 99热8| 91综合色| 五月天婷婷导航 | 99久久久免费精品国产一区二区 | 免费看黄色毛片 | sifangtv国产精品 | 视频一区 在线 | 99国产精品久久久久 | 精品亚洲综合 | 免费视频一二三区 | 亚洲成av人综合在线观看 | 爱情岛亚洲品质自拍极速福利网站 | 毛片啪啪 | 97香蕉网 | 欧美一区二区在线免费观看 | 精品动漫中文子幕欧美亚洲 | 黄色动漫视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区视频 | 色综合视频二区偷拍在线 | 三级成网站 | 欧美精品一区二区三区在线四季 | 一级大片 | pornhub欧美在线观看 | 精品国产一区二区精华 | 久久在线观看 | 国产福利高颜值在线观看 | 日韩 中文字幕 亚洲 | 福利精品一区 | 日本一二不卡 | 69视屏 | 99内射国产灌醉迷晕在线精品 | 91久久久精品国产一区二区 | omofun 动漫在线观看 |