樓主最近在搞一個三菱PLC和組態王連接,以便監控三菱PLC的系統。。 純監控性質。 目前組態王軟件系統已經畫好,外部連線已經走好。 外部連線連接方式是從PC端連一個232-485的有源轉換器,再將485線連三個PLC的FX3U-485ADP-MB. PLC程序中定義1個主站,兩個從站,從站程序如下: ![]() 組態王設置: ![]() 但是現在組態王顯示通訊失敗,另外3個PLC該如何設置組態王的com口呢??由于初來乍到,搞不懂如何下手檢查,求助各位大神! |
|
---|---|---|
|
zrsheng
級別: 略有小成
![]() |
PLC程序中定義1個主站,兩個從站,如果是modbus協議的話只允許一個主站的,一般都是上位機做為主站 |
---|---|
|