wrysunny
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 常閉和常開 有點鉆牛角尖了 setI1.00是外接傳感器 常開的 就是磁性開關 按照理論來說 不是按下w1.02眀1.03應該是得電斷開的 怎么會 導致 w10.06set呢 求解有點不明白 [ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新編輯 ] |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
第一個掃描周期,W1.02不動,所以W10.06不SET ,所以W1.03也不動。當按下W1.02那個掃描周期,W10.06先SET,然后W1.02控制W1.03動。下一個掃描周期,W1.03動,導致W1.03常閉斷開,但是因為W10.06是SET,所以保持。松開W1.02,W1.03線圈不動,W10.06還是保持SET。如果你想按下W1.02,W1.03就動,然后W1.03的常閉斷開,讓W10.06不動的話。那你可以這樣寫試試,把第二行寫在第一行之前?唇Y果。這個跟PLC的掃描周期和更新結果對程序的影響有關系。你可以在壇子里找我以前寫過的一個帖子。保證原創,所以寫的水平有限,不知道你能不能看懂。專門講掃描周期的。 ![]() ![]() http://www.lcxfgs.com/read-gktid-77913.html [ 此帖被ymr78419972在2014-07-31 08:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|