y812970659
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 11KW 21A 1P南海九州風機 星三角降壓啟動采用(220V交流接觸器2510 3個, 八腳時間繼電器220V 10S 一個,這些普通的元器件可以嗎?一般星啟動多少S再轉換三角啟動?) 控制線路 采用如圖b所示: |
---|---|
|
drw_08
級別: 略有小成
![]() |
關于星三角接法的討論可以看看此貼, http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page 首先,當電機起動時需要何種保護呢?需要過載保護還是需要短路保護?顯然,它需要短路保護而不需要過載保護。 電動機線路的短路保護是由斷路器來負責的,而過載保護則是由熱繼電器來負責的。 將熱繼電器放在角接回路中才是對的 |
---|---|
|