公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。 想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。 用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。 |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
MR-J3-B系列的現在可以用中文版的MR-Configurator2連接USB口打開,發現有參數寫入禁止設置參數PA19.不知道MR-J2-B的是不是也有這樣的參數,那么就是說必須用RS232電纜直接連伺服控制器CN3口才能修改參數嗎? |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
1,真不知道154C還不能用在 J 2S上,學習了。 2,下載了,沒有斷電! 3,只改運控CPU就可以了嗎? |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2功能有限制不能修改參數嗎? |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
版本號是MT Developer 2 version 1.62Q,使用的時候用來讀伺服參數,第40號參數寫入禁止參數為0000,并且為灰色不可修改。 ![]() |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝!那應該改為多少啊?40號參數伺服里面默認設置是0000,這時伺服里面只有0-11和40號參數顯示, 后來我改為100E,斷電復位后里面有0-40號參數顯示,但是運動控制器里面沒有變化!改為000E也是這樣! (000A,000C沒有試)。運動控制器里面的40號參數怎么不變? |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝幫我看看怎么修改最簡單 ![]() |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝楊工!不知道這個伺服編程軟件是161E還是MT,還是什么新東西? [ 此帖被yishihu在2014-06-24 16:29重新編輯 ] |
---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
![]() |
就是想改這個參數改不了 |
---|---|
|