各位好!昨天遇到一個奇怪的問題,希望大家能夠幫我講解一下,廠里邊有一臺設備使用的S7-300PLC控制,在觸摸屏上操作時,開關量能夠正常操作,模擬量卻不能正常操作,具體表現為,所有電機均能正常啟動,只有一臺直流調速電機不能啟動,所有條件均滿足了,在觸摸屏上進行調速時也能操作,但電機就是不會啟動,后來只有讓廠家來人處理,最后確認是MPI電纜電壓不足,更換電纜后正常,這到底是什么原因引起的呢?將來在出現這種情況該如何判斷呢?損壞的電纜還能修好嗎?謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 09:15
以后碰到這樣的問題,通過在線監控就會知道問題所在。
樓主說的該設備對位操作有效,而對I/O域操作無效。最后確定為通訊電壓不足的理由總感覺欠強,雖然這個結果是廠家客戶的最終結論。不知道樓主用的是什么品牌的觸摸屏設備,二者之間的通訊距離是多少?
個人感覺可能的原因是通訊電纜連接的接觸不良(中間存在破損什么的)或者通訊口連接器存在接觸不良的概率大一些。
一般通訊電纜都可以自制的,修復的可能比較大。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级视频在线观看 | 全球诡异时代动漫在线观看 | 视频一区 视频二区 视频三区 视频四区 国产 | 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 欧美综合一区二区三区 | 一区二区三区欧美 | 国产精品福利在线第一页 | 看黄色片免费的 | 啊啊啊射了 | 伊人成人久久 | 亚洲自拍偷拍网站 | 久久久久久久久久久久久国产精品 | 丁香啪啪综合成人亚洲 | a在线免费观看 | 国产成人77亚洲精品www | 神偷奶爸4中文版免费观看 国产精品久久97 | 操操av| 精品在线欧美一区二区 | 麻豆精品国产91久久久久久 | 欧美日韩国产一级片 | 国产精品视频区1 | 亚洲综合一二三区 | 在线观看91精品国产入口 | 成人观看在线 | 秀人顶级模特尤妮丝的最新视频 | 国产视频一二三 | 老鸭窝男人的天堂 | 精品国产18久久久久久怡红 | 香蕉视频网站在线观看 | 香蕉视频网站在线观看 | 欧美在线一级 | 国产精品系列视频 | 久久久久性视频 | 一级毛片二级毛片三级毛片 | 成人在线手机版视频 | 日韩高清一区 | 久久91精品国产91久久小草 | 久久亚洲精选 | 97久久超碰国产精品2021 | 久久国产日韩精品久久 | 欧美国产国产综合 |