fuznzen
級別: 工控俠客
![]() |
選電機線和電機極數有關嗎? |
---|---|
|
jmshtytt
級別: 探索解密
![]() |
要考慮負荷大小、距離、敷設方式、環境、級數及運行方式等綜合考慮 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
15KW電機,星三角起動,主線用6平方足夠了。當然線越大越好嘍,但也要考慮一下經濟方面 ![]() |
|
---|---|---|
|
協手闖天下
級別: 工控俠客
![]() |
我曾經見過用1.5平方的電纜線來做3個3KW的水泵的電源線,用了差不多一年都沒事 |
---|---|
|
xuehua1125
液壓機、油壓機、氣液增壓機
級別: 略有小成
![]() |
我們廠也是用的6平方的,沒有什么問題啊 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
6平方銅線足夠了,因為樓主的電機接法使用的是星/三角,要使用的6條6平方銅線,每條線只有額定電流的一半。若是直接起動,建議用10平方的電纜。 |
|
---|---|---|
|