大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-04-15
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:18
關于如何跳過手動風扇的問題   我有個建議    就是你不停的搜索 自動狀態下非啟動且沒有異常的風扇  將其排列出來    然后根據需要  啟動排列中第一臺風扇

主站蜘蛛池模板: av永久免费在线观看 | 国产一级黄色片视频 | 国产91精品不卡视频 | 久一精品视频 | 久久久91麻豆精品国产一区 | av在线一区二区三区四区 | 亚洲在线观看免费视频 | 超薄丝袜足j好爽在线 | 精品视频国产一区 | 高清国产一区二区三区四区五区 | 亚洲日产精品一二三四区 | 久久精品一区二区三区不卡免费视频 | 老司机精品久久 | 碰超免费人妻中文字幕 | 色悠悠91| 大地资源中文在线观看官网在线 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 成人国产第区在线观看 | 久久久久成亚洲国产av综合精品 | 国产尤物在线观看yw | 色婷婷久久久 | 99热99在线 | 精品乱码视频在线 | 91网在线看 | 99精品在线免费观看 | 日韩一区不卡 | 亚洲国产一区视频 | 99国语露脸久久精品国产ktv | 龙珠z免费观看国语版 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 热99在线 | 97成人超碰视 | 久久精品免视看国产成人2021 | 丁香伊人网 | 国产欧美日韩精品高清二区综合区 | 一区二区三级视频 | 天天草天天草 | 亚洲粉嫩美女无套露脸 | 91大神免费在线观看 | chinese一区二区 | 久久99久久99久久 |