最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产a | 亚洲av无码一区二区一二区 | 日本在线视频不卡 | 日韩高清一级 | 91精品视频网站 | 国产中文欧美日韩在线 | 永久免费不卡的AV网站 | 久久久久久久久久看片 | 国产91福利| 6080亚洲精品一区二区 | 国产精品欧洲激情无码AV在线 | 国产欧美精品久久 | 精彩视频在线观看 | 亚洲成人1区2区 | 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 欧美一区视久久 | 777奇米四色成人影色区 | 二级黄色片视频 | 成人一区二区三区在线观看 | 国产一区正在播放 | 久草成人在线观看 | 亚洲精品小视频 | 一 区二区三区在线视频看 国产99视频在线 | 国语精品一区 | 国产舌乚八伦偷品w中 | 91九色鹿精品国产综合久久香蕉 | 一级理论片在线观看 | 一区二区三区视频在线观看 | 伊人久久综合一区二区 | 国产高清在线免费观看 | 成年人视频免费看 | 99r精品视频 | 午夜伦理影院达达兔人成 | 久久环射 | 国产精品99久久久久久一二区 | 欧美日产一区二区三区在线观看 | 国产精品久久麻豆 | 蜜臀av片 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 久久婷婷色香五月综合激激情狠狠做五月 | 亚洲女同一区 |