最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2598 個
工控威望: 21440 點
下載積分: 16730 分
在線時間: 2772(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-04-28
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2598 個
工控威望: 21440 點
下載積分: 16730 分
在線時間: 2772(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-04-28
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 国产一级毛片欧美视频 | 日本a口亚洲 | 一区二区免费在线播放 | 日本精品婷婷久久爽一下 | 深夜福利免费在线观看 | 特级一级毛片 | 老司机午夜影院 | 8888色大全 | 一区二区三区四区五区中文字幕 | 久久久亚洲AV无码精品一区 | 日韩高清 一区 | 91网视频| 三年片在线观看免费观看大全麻豆 | 91成人影院在线观看 | 成人欧美一区二区三区小说 | 欧美在线一级视频 | 在线不卡一区二区三区 | 91在线看看 | 国产一级淫片在线观看 | 在线播放精品视频 | 久久99偷拍视频 | 亚洲深爱 | 午夜美女国产毛片福利视频 | wwwcom国产| 久久久二 | 健身瑜伽4免费观看 | 成人综合视频在线 | 91天天操 | 偷拍情侣野外做爰视频 | 第一区第二区在线 | 一区高清| 久久久国内| 国产精品高颜值在线观看 | 伊人日韩| 黄色a v | 亚洲精品国产精品久久99 | 蜜桃麻豆www久久国产精品 | 国产精品一线天在线观看 | 国产成人精品免费视频大全 | 精品动漫无码一区二 | 我玩游戏成了绝世强者动漫在线观看 |