最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:42
樓主也是一知半解,常識性的問題也來征求大家的意見

主站蜘蛛池模板: 大地影视资源在线观看 | 日本欧美国产综合系列在线免费 | 国产大片在线免费观看 | 涩综合网 | 国产尤物精品福利视频尤果网 | 国产亚洲第一页 | 国产精品福利社 | p色视频免费在线观看 | 欧美视频在线观看免费 | 国产在线啪| 龙珠z普通话国语版在线观看 | 久久久精品久久 | 校园春色 自拍偷拍 | 国产一级二级在线播放 | 久久久久久久久嫩草精品乱码 | 日韩综合在线视频 | 3p国产| 国产一区二区在线观看免费 | 日韩精品一区二区三区三区免费 | 天天人人综合 | 婷婷视频一区二区三区 | 国产第一夜 | 亚洲欧美日韩区 | 三级黄色影院 | 亚洲国产激情一区二区三区 | 成人免费视频大全 | 欧美一级另类 | av片免费观看 | 国产男男被猛男躁免费视频 | 成人精品久久日伦片大全免费 | 麻豆一区二区99久久久久 | 国产小视频在线 | 一级中国黄色片 | 99久久久成人国产精品 | 成人小视频在线观看免费 | 国产一级二级三级毛片 | 亚洲精品亚洲人成人网在线播放 | 欧美色就插 | 精品九九九九九 | 久久精品国产精品青草色艺 | 极品色在线 |