小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久91 | 亚洲永久免费 | 91大片在线观看 | 蜜桃91麻豆精品一二三区 | www.国产福利| 我想看毛片 | 欧美疯狂xxxxbbbb动态图 | 91精品一本久道久久丁香狠狠躁 | 国产视频一级 | 国产最新在线观看 | 500福利第一导航 | 看91视频 | 久草视频在线免费播放 | HEYZO高清中文字幕在线 | 久综合网| 人与黄色三级毛片 | 亚洲成人手机在线观看 | 欧美在线视频免费播放 | 性一交一乱一透一a级 | 一区二区三区四区高清精品免费观看 | av之家在线 | 亚洲国产免费网站 | 她似遥上月短剧免费观看 | 亚洲综合精品成人 | 亚洲精品国产精品久久99 | 久久久久久这里只有精品 | 麻豆精品一区二区三区视频 | 欧美国产中文 | 91精品国产综合久久久久久婷婷 | 免费观看的av | 久久精品人人爽 | 一区在线免费观看 | 成人免费视频观看视频 | 欧美精品video | 女人精69xxx免费网站 | 老司机免费视频一区二区三区 | 久久7777| 久久咪咪 | 女同一区二区 | 人人亚洲 | 久久精品国产网红主播 |