在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:42
引用
引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
用SM403,END后處理


不太明白 求詳解。
END后??

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区激情 | 三级小说一区 | 手机av在线播放 | 精品国产第一福利网站 | 人禽大战视频免费 | 色哟哟网站入口在线观看 | 锵锵锵锵锵免费完整观看动漫最新章节 | 久久久久99精品国产片 | 日韩精品一区二区三区中文精品 | 诱人的飞行韩剧在线观看完整免费 | 大乳三级a做爰大乳 | a视频在线免费看 | 三级小说一区 | 老司机午夜视频在线观看 | 天天综合干 | 99情趣网视频 | 美丽的姑娘免费 | 免费人成黄页在线观看忧物 | 日韩字幕 | 鲁大师影院一区二区三区 | 国产一区二区三区观看 | 免费高清网站在线播放的注意事项 | 久久久久久精彩视频 | 一区二区三区不卡av | 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 一级又爽又黄的免费毛片视频 | 大地资源在线观看免费播放片 | 色8久久人人97超碰香蕉987 | 精品对白一区国产伦 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 尤物777 | av一区二区三区在线 | 久久亚洲精品网站 | 亚洲无马视频 | 妖精视频亚洲欧美日韩美女 | 伊人免费视频2 | 国产福利视频在线 | 九色丨porny| 在线播放视频一区 | 国产精品久久久一区二区 | 黄色片大全网 |